Identifiant: Mot de passe:

Auteur Sujet: Newsletter n° 71 | Encourageant  (Lu 12956 fois)

0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

Hors ligne jc64

  • Physicien à la retraite
  • SFR Fibre Pau 5
  • *
  • Messages: 148
Newsletter n° 71 | Encourageant
« Réponse #15 le: 24 février 2008 à 09:57:20 »
Bonjour à tous,

Oui c'est exact, le ventilateur qui aspire est sur la gauche (point bas) photo vraie grandeur en courriel. Le flux d'air est bloqué par les baies de brassage et ne refroidit pas les "ATRICA".

NOTA : sur la grille (point haut) très très faible extraction de l'air chaud ! Normal d'après le montage............. ::)

Amicalement à tous.
----------------
Jean-Claude.
« Modifié: 24 février 2008 à 14:10:33 par jc64 »
" Dites à quelqu'un qu'il y a 3000 millliards d'étoiles dans l'univers et il vous croira. Dites lui que la peinture n'est pas sèche et il aura besoin de toucher pour en être sûr "

Hors ligne vivien

  • Administrateur
  • *
  • Messages: 1 858
    • La Fibre
circulation de l'air
« Réponse #16 le: 24 février 2008 à 12:07:49 »
C'est assez étrange. Tous les équipements réseau rackables que je connais (cisco, Dlink, netgear, zyxel) ont une circulation d'air de droite à gauche... de là à généraliser, il n'y a qu'un pas!

En fait dans la baie il y a 3 équipements :

- Atrica A-2101 (hauteur 1.5u) : entrée d'air à gauche, sortie d'air à droite
- Atrica A-2100 (hauteur 1u) : entrée d'air à droite + à l'arrière, sortie d'air à gauche
- Atrica A-2100 (hauteur 1u) : entrée d'air à droite + à l'arrière, sortie d'air à gauche

donc déjà entre eux ces équipements se recycle l'air.... pas très malin Atrica.
Je pense que ces 2 type d'équipements n'ont pas été prévus pour se retrouver dans la même baie.
webmaster de http://lafibre.info

Hors ligne leon_m

  • Membre Complet
  • ***
  • Messages: 387
amateurisme?
« Réponse #17 le: 24 février 2008 à 18:09:42 »
Le type d'équipement suivant me semblerai beaucoup plus approprié à une telle armoire:
http://www.atrica.com/body/products/datasheets/Atrica_A2160_ds.pdf
http://www.fujitsu.com/downloads/TEL/fnc/datasheets/atrica_a2160.pdf

C'est certainement plus cher, et il en faudrait 5 ou 6 dans une armoire d'une telle capacité.

Sinon, sur la photo que m'a transmise JC, on voit clairement le montage foireux du ventilateur en bas à gauche:
http://ze.bot.free.fr/IMG_7391.JPG

Je confirme également, d'après les photos, que les 3 équipements sont protégés par un disjoncteur commun, donc défaillance électrique de l'un implique coupure de tous. Et on ne parlera pas de l'amas de cordons optiques.

Amateurisme? Pas loin... Attendons 5 ans pour voir ce que sera devenue cette pauvre armoire!

Leon.

Hors ligne vivien

  • Administrateur
  • *
  • Messages: 1 858
    • La Fibre
Newsletter n° 71 | Encourageant
« Réponse #18 le: 25 février 2008 à 00:08:50 »
Effectivement la plage de température en fonctionnement est bien plus grande : de 0°c => 45°c on passe à -40°c => 65°c
webmaster de http://lafibre.info

Hors ligne taupin974

  • Neuf Fibre Paris
  • *
  • Messages: 137
Newsletter n° 71 | Encourageant
« Réponse #19 le: 25 février 2008 à 10:07:43 »
Effectivement la plage de température en fonctionnement est bien plus grande : de 0°c => 45°c on passe à -40°c => 65°c

Normal, on passe d'une gamme de composants standard a industrielle.
FAI : Neuf FTTB

Hors ligne vivien

  • Administrateur
  • *
  • Messages: 1 858
    • La Fibre
Newsletter n° 71 | Encourageant
« Réponse #20 le: 18 mars 2008 à 19:32:50 »
Toujours selon nos constatations, des traces de "rouille" sont déjà présentes à certains endroits.


On voit mieux sur cette photo :

webmaster de http://lafibre.info